炒冷饭了,关于浪涌保护器
engineershao
engineershao Lv.14
2014年10月28日 16:34:12
只看楼主

低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q

低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
jameslihongjie
2014年10月28日 17:46:47
2楼
同问,我也不知道怎么选。是得看浪涌的产品手册吗?
回复
beida_energy
2014年10月28日 20:22:05
3楼
低压总柜中的浪涌保护器属于第一级,第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。
回复
beida_energy
2014年10月28日 20:24:06
4楼
分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS II级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了,第二级电源防雷器与C曲线断路器配合进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。
回复
beida_energy
2014年10月28日 20:26:46
5楼
上个参数表。
回复
beida_energy
2014年10月28日 20:29:13
6楼
在上个系统图。
回复
beida_energy
2014年10月28日 20:31:34
7楼
浪涌保护器前端断路器 属后备保护方式。选择时,其额定电流值应当小于其前端的主保护断路器,比如 QF4 的额定电流值应当小于 QF1 ,另外考虑到应与其保护回路的 SPD 的放电电流值相匹配。其选择方式参照下表

回复
chunhuaxingxing
2014年10月28日 21:48:01
8楼
学习学习了。
回复
江东游
2014年10月29日 08:42:21
9楼
学习学习了。浪涌保护器前端断路器属后备保护方式。
回复
engineershao
2014年10月29日 08:42:40
10楼
beida_energy 发表于 2014-10-28 20:31 浪涌保护器前端断路器属后备保护方式。选择时,其额定电流值应当小于其前端的主保护断路器,比如QF4的额定电 …这个表上,最大的放电电流也才60KA,没有100KA以上的对应表吗?
回复
engineershao
2014年10月29日 08:45:52
11楼
QQ截图20141029084337.jpg
这个图中好像是装了两组浪涌,下面的注释:NT1-250/4P(250A),TDXDG32-60kA/4P,CPM-R100T,In=100KA(8~20us)