炒冷饭了,关于浪涌保护器
engineershao
engineershao Lv.14
2014年10月28日 16:34:12
只看楼主

低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q

低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
fitman
2014年10月29日 08:57:12
12楼
学习了,但对“浪涌保护器前端断路器属后备保护方式”这点有保留。
回复
qq_1405936490308
2014年10月29日 09:39:08
13楼
学习了额 放电电流和开关的选择
回复
qq_1405936490308
2014年10月29日 09:43:08
14楼
我还有个疑问,就是我们公司用的低压配电室内进线柜上用的浪涌保护器放电电流时40kA,是不是有点小啊
回复
丶城北徐工
2014年10月29日 09:52:23
15楼
fitman 发表于 2014-10-29 08:57 学习了,但对“浪涌保护器前端断路器属后备保护方式”这点有保留。浪涌保护器前端的断路器作用是避免浪涌保护器本身故障出现短路击穿,造成主电源进线开关跳闸而导致断电,还有方便维修浪涌保护器 , 说是后备保护可行。
回复
dl1551
2014年10月29日 10:00:05
16楼
电涌保护器前的断路器(熔断器)应当按照电涌保护器厂家的要求选择,但有一点一定要注意,分断能力一定要满足所在系统的要求。
回复
陈氏屾人
2014年10月29日 10:09:38
17楼
beida_energy 发表于 2014-10-28 20:24 分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在 …如果分配电箱安装在室外呢
回复
西西第一号
2014年10月29日 10:23:33
18楼
学习
回复
fitman
2014年10月29日 14:34:12
19楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-29 09:52 浪涌保护器前端的断路器作用是避免浪涌保护器本身故障出现短路击穿,造成主电源进线开关跳闸而导致断电, …呵呵,如果按这样的解释,那浪涌前的断路器是主保护。后备保护是指主保护拒动时,由他提供保护。
回复
天天的天
2014年10月29日 14:42:33
20楼
我们低压受总都是用CPM-R100T这个型号
回复
丶城北徐工
2014年10月29日 15:02:38
21楼
fitman 发表于 2014-10-29 14:34 呵呵,如果按这样的解释,那浪涌前的断路器是主保护。后备保护是指主保护拒动时,由他提供保护。这里的保护不是指雷击时保护, 而是浪涌保护器自身故障损坏、短路时,前端主断路器没有跳,由浪涌保护器前的断路器作后备保护,这就是为什么浪涌前的断路器要小于主断路器! 呵呵
回复

相关推荐

APP内打开