低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q

低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
免费打赏
fitman
2014年10月29日 18:43:05
22楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-29 15:02 这里的保护不是指雷击时保护, 而是浪涌保护器自身故障损坏、短路时,前端主断路器没有跳,由浪涌保护器前 …明白你的含意了。看来你是重新定义了后备保护的含意,看看继保方面的书,后备保护是一个专门的术语。
回复
lfine25
2014年10月29日 19:18:52
23楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-29 15:02 这里的保护不是指雷击时保护, 而是浪涌保护器自身故障损坏、短路时,前端主断路器没有跳,由浪涌保护器前 …同意徐工的说法,SPD前的这个断路器因主要作用是避免短路对SPD的影响,所以除关注他的额定电流外,更重要的是要关注它的分断能力