CTB电流互感器过电压保护器工作原理
CTB电流互感器过电压保护器主要用于电力系统中的一次测量与控制,可接各种生光报警或提供给综合保护装置使信息远传。同时,它的型号分为1到18个绕组,而它的工作原理:当保护动作时,常开闭合,常闭打开。CTB电流互感器过电压保护器在电力系统中广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低;在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全,因此使用CTB电流互感器过电压保护器就能有效的防止因电流互感器二次过压所造成的事故。
变频器的过电流保护及处理方法
1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过