过电压保护器选什么形式的?短路电流如何降低?
wusukai
wusukai Lv.5
2014年11月21日 10:25:52
只看楼主

我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!

我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!
yaoguizhong213
2014年11月21日 10:41:42
2楼
过电压保护动作后应该保持有一定量的电阻值。就是避雷器的原理。你产品的击穿阻值太小了。
回复
yp6213894
2014年11月21日 11:35:45
3楼
小手一抖,经验拿走
回复
dylan3940
2014年11月21日 11:53:46
4楼
是不是保护器类型选错了?核实一下保护器参数和系统参数匹配不
还有可能系统谐波太大?
是否配电室海拔较高,防雷没有做好,有感应雷?
建议更换过电压保护器,用大能容自脱离型,类似STGB,BSTG,BOD之类的产品,就是价格比较高,但总比老炸掉的好。

还有一种是阻容吸收器,也是过电压保护的功能 ,只能保护操作过电压,如分合闸之后的截流过电压,并不能保证雷击过电压,外形和组合式过电压保护器很像,用户一般不了解,分不大清楚阻容吸收器和组合式过电压保护器区别。

希望楼主问题及早解决。
回复
anhuidiangong
2014年11月21日 15:56:54
5楼
所谓的过电压保护器,就是压敏电阻加空气间隙,这个嘛大多是唬鬼的。别看他们说明书写的有多神,实际用的时候到处炸,在我手上至少换过20个以上。
建议全部改为氧化锌避雷器,买西门子的,保证比你这个便宜又好用。
回复
wusukai
2014年11月27日 15:14:42
6楼
dylan3940 发表于 2014-11-21 11:53 是不是保护器类型选错了?核实一下保护器参数和系统参数匹配不还有可能系统谐波太大?是否配电室海拔较 …目前出现问题的有两种XYGB-A-12.7和HY5WZ-17/45。现在也在考虑过电压保护器选型和安装位置的问题,我们另外一个厂就是把过电压保护器全部换成了氧化锌避雷器,并且安装在开关柜外边,即使有故障发生也不至于引起其它次生事故。
回复
wusukai
2014年11月27日 15:16:56
7楼
dylan3940 发表于 2014-11-21 11:53 是不是保护器类型选错了?核实一下保护器参数和系统参数匹配不还有可能系统谐波太大?是否配电室海拔较 …因为我们是钢厂,谐波肯定是有的,我们在安徽芜湖,应该海拔还可以吧;近期没有雷雨天气
回复

相关推荐

APP内打开