什么叫热负荷
更多
供热负荷
采暖设计热负荷
采暖设计热负荷指标
采暖系统设计热负荷
什么叫涵洞
什么叫后浇带
什么叫强电
什么叫弱电
什么叫环保
什么叫放线
什么叫有梁板
什么叫曝气
什么叫边坡
什么叫短路
什么叫敷设
什么叫大气
什么叫跌水
什么叫斗拱
什么叫幕墙
什么叫植被
什么叫臭氧
什么叫檐口
污泥负荷
负荷开关
电力负荷
保安负荷
负荷拖车
#
什么叫热负荷
#
300
什么叫热负荷专题,为您提供什么叫热负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫热负荷相关的专业交流讨论,更多什么叫热负荷相关内容请访问
土木在线论坛
!
怎样根据热负荷确定管间距
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
关于冷干机的热负荷计算
冷干机负荷计算一、1立方处理量1、热负荷计算:压缩空气进气温度38度,出风5度,工作压力0.7Mpa.查湿空气饱和水蒸气分压表得知:t2=80 ℃时 p sb2= 6.62 kPat3= 5 ℃时 p sb3= 0.82 kPa求含湿量:d2=5.188 g/kg(干)d3=0.41 g/kg(干)求焓值:h2=51.4937 kJ/k g (干)h3=6.08 kJ/k g (干)热负荷:Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸发器负荷冷凝负荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.不知是否正确?
供水温度和热负荷有关吗?
有没有高手指教,酒店里的供暖,过去是用锅炉水供给的,一般出水温度60度左右,现在用热泵系统提供热水,而热泵的出水温度一般是45度,室内末端管道都是一样的,我搞不懂的是如果热负荷选一样大的话,那提供60度的水和提供45度的水有什么区别?或者说提供60度的和提供45度的,设计热负荷是一样大的吗?
蒸汽量和热负荷怎么换算
假如说游泳场,50*25m的池子,冬天水温知10℃,加热到28℃也可知,加热时间又知,很容易算得热负荷,单位是KW,那么蒸汽锅炉是多少多少吨说的,怎么换算要多大锅炉?
住宅单位热负荷才28怎么办??
天津项目,14层住宅,外墙0.45.外窗2.4屋面0.5楼板0.6,热负荷*1.2/建筑面积=28,建筑面积包含地下一层为设备层,非采暖。求大神指教,怎么办??是将热负荷的系数从1.2提升一些,直至热负荷指标涨到30+??还是将传热系数提升??
关于建筑热负荷计算的问题
建筑物热负荷的估算是按照单位面积热负荷指标计算的.那么象这样的建筑应该怎么算呢:一栋办公楼,中间是走廊,两边是办公室,办公室内有暖气片.走廊什么也没有.楼房设计建筑面积1880平米,370墙,非环保节能建筑.冬季室外计算温度-9度.查资料热指标80W/m2那么它的热负荷如何计算.是按1880m2还是把走廊面积去掉呢?请专家指教,并希望提供相关规范.
热负荷计算与审图的问题
我用天正7.5算的负荷怎么经常是十几W每平米啊,节能规范说采暖热指标要在30-37.审图时我怎么提供计算书啊。原来审图不要,都是估算的。如果按照计算,我选散热器片数不是很少,肯定不能满足,大家也都知道节能根本达不到预期目的![ 本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 13:48 编辑 ]
关于热负荷计算的面积问题
关于热负荷计算的几个问题
1图中卫生间两面墙分别与风井和电梯间相邻,在热负荷计算的时候应怎么处理?2图中,阳台上的门和墙算是内门和内墙吗,是否可按与有外门窗的非采暖房间相邻的围护结构来处理?
关于热负荷计算与风机盘管的选型
刚刚开始做空调设计,风机盘管的选型一直没有弄明白,我们院要求冷热负荷要用软件算的,但是算出来的负荷去选型的话,盘管就很小了,有同事把冷负荷放大1.2后再按中档风量的冷负荷选型,不知道对不对?关于放大系数一直拿不准,忘前辈们指点下。
点击加载更多
APP内打开