供水温度和热负荷有关吗?
gaoliangok
gaoliangok Lv.2
2011年08月03日 16:04:11
来自于中央空调
只看楼主

有没有高手指教,酒店里的供暖,过去是用锅炉水供给的,一般出水温度60度左右,现在用热泵系统提供热水,而热泵的出水温度一般是45度,室内末端管道都是一样的,我搞不懂的是如果热负荷选一样大的话,那提供60度的水和提供45度的水有什么区别?或者说提供60度的和提供45度的,设计热负荷是一样大的吗?

有没有高手指教,酒店里的供暖,过去是用锅炉水供给的,一般出水温度60度左右,现在用热泵系统提供热水,而热泵的出水温度一般是45度,室内末端管道都是一样的,我搞不懂的是如果热负荷选一样大的话,那提供60度的水和提供45度的水有什么区别?或者说提供60度的和提供45度的,设计热负荷是一样大的吗?
免费打赏
xshlwh123
2011年08月03日 17:33:07
2楼
热负荷跟供水温度没关系,供水温度跟末端的选择和管径有关
回复
bluesky3927
2011年08月03日 17:34:30
3楼
那是相当的不一样。楼主摸摸100°的水然后摸摸60°的水就知道有什么区别了。呵呵。一般空调末端产品的样本彩页上供热参数上有60°和45°水不同的制热量。你按照需求选就是了。温差大换热快嘛
回复
chenjue1986
2011年08月03日 17:35:18
4楼
跟供回水温度没有关系,保证温差和流量就好了。
回复
bluesky3927
2011年08月03日 17:38:06
5楼
哦。看错了。跟算出的热负荷没关系。就是风盘什么的要大2号。