史上最全空调通风冷热负荷指标参考大全!一
执着着执着
2021年01月13日 15:31:03
来自于采暖供热
只看楼主

一 、末端设备冷负荷指标: 备注: 1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m 3 /h风量以下吊柜;商场选择5000m 3 /h风量以下吊柜。 2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m 3 /h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m


、末端设备冷负荷指标:

备注:

1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m 3 /h风量以下吊柜;商场选择5000m 3 /h风量以下吊柜。

2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m 3 /h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m 3 /h以上的空调器出风端宜采用阻抗复合消声器,并在回风端安装消声静压箱。

3、注意当西晒、大玻璃窗、角部房间、顶层房间等的负荷变化。若四周为玻璃幕墙,则负荷为400w/m 2 及以上。

二、主机选型(负荷指标):

2.1办公楼:

(1)、空面小于5000m 2 ,有新风,主机按照200w/m 2 来选取。没有新风,则可选180w/m 2  (过道不算空调面积)。

(2)、空面大于5000m 2 ,有新风,主机按照180w/m 2 来选取。没有新风,则可选170w/m 2  (过道不算空调面积)。

2.2商场、餐饮、茶楼:

主机按照220-250w/ m 2 来选取,根据面积大小来取值,2000m 2 以上取下限。

2.3宾馆(纯客房):

(1)、空面小于10000 m 2 ,有新风,主机按照180w/m 2 来选取。没有新风,则可选170 =w/m 2  (过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。

(2)、空面大于10000m 2 ,有新风,主机按照160-170w/m 2 来选取。没有新风,则可选150-160w/m 2  (过道均不算空调面积已考虑使用系数。)

(3)、空面大于20000m 2 ,主机按照150w/m 2 来选取。(过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。

2.4餐饮+客房:

主机负荷分别计算,可根据使用要求考虑或者不考虑同时使用系数,为了保证空调效果,同时使用系数不宜过低(≥70%)。

2.5建面与空面的关系:

2.6负荷估算表(以上内容用表格表达): 注:新风负荷一般取值为15-25w/m 2

2.7厂房:

1、根据温度要求,一般厂房取180~220~260~350w/m 2 ,如厂房单层面积在4000m 2 以上;内区负荷小,取上限,如厂房单层面积小,可考虑中间值;如厂房为顶层,则需考虑下限值。

2、末端可选择喷射型空调机组或者风管+喷射风口的送风方式;若制热有要求,最好考虑底部回风。

相关推荐

APP内打开