冷干机负荷计算一、1立方处理量1、热负荷计算:压缩空气进气温度38度,出风5度,工作压力0.7Mpa.查湿空气饱和水蒸气分压表得知:t2=80 ℃时 p sb2= 6.62 kPat3= 5 ℃时 p sb3= 0.82 kPa求含湿量:d2=5.188 g/kg(干)d3=0.41 g/kg(干)求焓值:h2=51.4937 kJ/k g (干)h3=6.08 kJ/k g (干)
一、1立方处理量
1、热负荷计算:压缩空气进气温度38度,出风5度,工作压力0.7Mpa.
查湿空气饱和水蒸气分压表得知:
t2=80 ℃时 p sb2= 6.62 kPa
t3= 5 ℃时 p sb3= 0.82 kPa
求含湿量:
d2=5.188 g/kg(干)
d3=0.41 g/kg(干)
求焓值:
h2=51.4937 kJ/k g (干)
h3=6.08 kJ/k g (干)
热负荷:
Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸发器负荷
冷凝负荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.
不知是否正确?