刚接触到一改造项目(小活儿),一个足疗店用锅炉制备一次网热水,通过换热器把一二次网分开,对二次网水箱水换热,水箱水直接由用水点放出,二次网就是水箱、水泵、换热器循环。由于原来设计存在问题,水温达不到要求,现在决定改造。 请大家指导下这种情况热负荷如何计算,正常采暖做换热站我知道,这种没遇见过
刚接触到一改造项目(小活儿),一个足疗店用锅炉制备一次网热水,通过换热器把一二次网分开,对二次网水箱水换热,水箱水直接由用水点放出,二次网就是水箱、水泵、换热器循环。由于原来设计存在问题,水温达不到要求,现在决定改造。
请大家指导下这种情况热负荷如何计算,正常采暖做换热站我知道,这种没遇见过