天津项目,14层住宅,外墙0.45.外窗2.4屋面0.5楼板0.6,热负荷*1.2/建筑面积=28,建筑面积包含地下一层为设备层,非采暖。求大神指教,怎么办??是将热负荷的系数从1.2提升一些,直至热负荷指标涨到30+??还是将传热系数提升??
天津项目,14层住宅,外墙0.45.外窗2.4屋面0.5楼板0.6,热负荷*1.2/建筑面积=28,建筑面积包含地下一层为设备层,非采暖。求大神指教,怎么办??是将热负荷的系数从1.2提升一些,直至热负荷指标涨到30+??还是将传热系数提升??
2楼
住宅建筑面积=总建筑面积—地下室建筑面积—公共建筑面积
回复
3楼
采暖热负荷指标有最高限制,貌似没有最低限制,只要计算正确就行
回复
4楼
热负荷*1.2/建筑面积=28,其中的建筑面积就是总的建筑面积,含有非采暖房间,楼梯间以及地下一层设备层
回复
5楼
gukong2046 发表于 2013-4-16 09:34 住宅建筑面积=总建筑面积—地下室建筑面积—公共建筑面积系数乘到1.5,你觉得可以吗??
回复
6楼
1.5可以:):)
回复
7楼
热负荷*1.2/采暖面积
回复
8楼
算下多少就多少了,你算热指标时建筑面积可以不算地下室,北京天津河北都差不多就是30左右,传热系数一定不能修改而且得跟建筑的一样,你室内选散热器时放大点就行
回复
9楼
这个28是什么值哦?怎么感觉差那么多!
回复
10楼
很正常。我算了很多栋,都是这个指标!热负荷跟维护结构的传热关系很大的,不像冷负荷。维护结构保温做得好,热负荷指标低于30很正常!
回复
11楼
算上冷风渗透或者换气次数了吗?那个可以调大点。