关于建筑热负荷计算的问题
ferrolisx
ferrolisx Lv.3
2008年12月09日 19:06:42
来自于采暖供热
只看楼主

建筑物热负荷的估算是按照单位面积热负荷指标计算的.那么象这样的建筑应该怎么算呢:一栋办公楼,中间是走廊,两边是办公室,办公室内有暖气片.走廊什么也没有.楼房设计建筑面积1880平米,370墙,非环保节能建筑.冬季室外计算温度-9度.查资料热指标80W/m2那么它的热负荷如何计算.是按1880m2还是把走廊面积去掉呢?请专家指教,并希望提供相关规范.

建筑物热负荷的估算是按照单位面积热负荷指标计算的.

那么象这样的建筑应该怎么算呢:

一栋办公楼,中间是走廊,两边是办公室,办公室内有暖气片.走廊什么也没有.

楼房设计建筑面积1880平米,370墙,非环保节能建筑.冬季室外计算温度-9度.查资料热指标80W/m2

那么它的热负荷如何计算.是按1880m2还是把走廊面积去掉呢?

请专家指教,并希望提供相关规范.
免费打赏
ymjtwy
2008年12月10日 09:23:09
2楼
热负荷应该按照1880*80计算.
:victory: :victory: :victory:
回复
langlan998
2008年12月11日 09:48:17
3楼
可以安装负荷计算进行计算啊,推荐鸿业负荷4.0,1880平米估计也就半个小时就能输完了
回复
whly2008
2010年05月08日 23:16:25
4楼
学习
回复
whly2008
2010年05月11日 20:15:48
5楼
学习
回复
bing_1234
2010年07月15日 11:51:29
6楼
鸿业5.0 十几分钟就搞定啦
回复
mirvama
2012年02月15日 09:25:49
7楼
都是软件算的,谁能说清楚?
回复
x497033739
2012年02月15日 11:15:55
8楼
回复
高衙内
2013年07月04日 18:49:56
9楼
现在规范要求走廊、楼梯间都采暖的啊
回复

相关推荐