我用天正7.5算的负荷怎么经常是十几W每平米啊,节能规范说采暖热指标要在30-37.审图时我怎么提供计算书啊。原来审图不要,都是估算的。如果按照计算,我选散热器片数不是很少,肯定不能满足,大家也都知道节能根本达不到预期目的![ 本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 13:48 编辑 ]
我用天正7.5算的负荷怎么经常是十几W每平米啊,节能规范说采暖热指标要在30-37.审图时我怎么提供计算书啊。原来审图不要,都是估算的。如果按照计算,我选散热器片数不是很少,肯定不能满足,大家也都知道节能根本达不到预期目的!
[
本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 13:48 编辑 ]
2楼
我也遇到同样的问题 期待解答!
回复
3楼
节能规范说采暖热指标要在30-37
是《公共建筑节能设计标准》中提到么??我怎么没有找到啊??
回复
4楼
我是河南的《河南省居住建筑节能设计标准》3.0.7中说“采暖设计热负荷宜按30-37选取。虽说是宜,但是我们这里审图宜一般都是要做到的。
[
本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 14:03 编辑 ]
回复
5楼
那对于公共建筑你们河南省有什么负荷指标的要求么?呵呵
回复
6楼
不好意思,我手头现在没有公建的书。
回复
7楼
你可以取一个稍低一些的供热温度,就说热媒烧不到很高,这样散热器数量就多了,就不会显得少得可怕了。说来说去,还是很少有人敢严格按节能后的来。
回复
8楼
公共建筑节能没有提供热指标范围、
河南一带的住宅的热指标
我算的多是在27~35瓦之间
不知道你怎么计算的那么小
算冷风渗透没有
回复
9楼
我再仔细扣扣。。。不过我想想到30有点难。
[
本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-13 15:10 编辑 ]
回复
10楼
同志,什么楼啊,算户间传热没有??再加上渗透什么的应该差不多吧,还不行??那就调下修正系数,肯定够了:lol
回复
11楼
热指标带户间传热吗?
回复