我用天正7.5算的负荷怎么经常是十几W每平米啊,节能规范说采暖热指标要在30-37.审图时我怎么提供计算书啊。原来审图不要,都是估算的。如果按照计算,我选散热器片数不是很少,肯定不能满足,大家也都知道节能根本达不到预期目的![ 本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 13:48 编辑 ]
我用天正7.5算的负荷怎么经常是十几W每平米啊,节能规范说采暖热指标要在30-37.审图时我怎么提供计算书啊。原来审图不要,都是估算的。如果按照计算,我选散热器片数不是很少,肯定不能满足,大家也都知道节能根本达不到预期目的!
[
本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 13:48 编辑 ]
12楼
算暖气片的房间负荷含户间传热
但是户间传热不计入整栋楼的负荷内
算负荷指标时也不含该项
回复
13楼
大多时候计算书的负荷是凑出来的
回复
14楼
暖气样本一般给的是95/70的标准散热量。而实际住宅等好多是80/60的水,暖气片差很多呢,自己算算吧
回复
15楼
我用天正暖通7.5计算热负荷,结果四层的建筑,顶层房间负荷比三层的多一倍,这样的结果对吗?我反复检查计算过程都没什么问题。按经验应该差不了这么多吧。
回复
16楼
可能性不大,能把计算书发上来吗?
回复
17楼
朋友,你检查一下门窗缝隙长度输入的对不对。
回复
18楼
公共建筑节能没有提供热指标范围、
河南一带的住宅的热指标
我算的多是在27~35瓦之间
不知道你怎么计算的那么小
算冷风渗透没有
回复
19楼
冷风渗透量一般较大。复核一下,是不是没计入。如果按换气次数法一般比条缝法计算会更大。
回复
20楼
我用PKPM的HPM计算的,如果直接用建筑节能计算的结果,住宅一般在27W/平方左右。
回复
21楼
我们这里还执行老的,45.5,所以好算些
回复