热负荷计算与审图的问题
hgyugn11
hgyugn11 Lv.2
2008年11月12日 10:02:46
来自于采暖供热
只看楼主

我用天正7.5算的负荷怎么经常是十几W每平米啊,节能规范说采暖热指标要在30-37.审图时我怎么提供计算书啊。原来审图不要,都是估算的。如果按照计算,我选散热器片数不是很少,肯定不能满足,大家也都知道节能根本达不到预期目的![ 本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 13:48 编辑 ]

我用天正7.5算的负荷怎么经常是十几W每平米啊,节能规范说采暖热指标要在30-37.审图时我怎么提供计算书啊。原来审图不要,都是估算的。如果按照计算,我选散热器片数不是很少,肯定不能满足,大家也都知道节能根本达不到预期目的!

[ 本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 13:48 编辑 ]
免费打赏
dxalzzg
2008年12月28日 19:16:22
22楼
现在节能能达到理论数值吗?面积热指标理论的太小应适当放大。
回复
hrbzhd
2008年12月29日 14:01:38
23楼
传热系数按节能标准的上 限计算,采暖水温按80/60度计算应该热指标达到25以上。不然的话散热器片数少得可怜,甲方也得要求你改:victory:
回复
ljazjs
2008年12月30日 10:06:02
24楼
估计是冷风渗透的计算结果上偏小,另外楼梯间是否采暖?如果不采暖,是否计算了内墙热损失?
回复
flier_01
2008年12月30日 20:25:45
25楼
这个指标只是用来核算说明里的总负荷的
选散热器时,因为加入了户间,考虑一定的余量
实际比他要大
回复
dadaoli
2010年01月23日 16:28:09
26楼
住宅有热指标要求,公共建筑没有也无法有热指标要求
回复
tracifer
2010年01月29日 11:51:10
27楼
该算的都算进去,围护结构,冷风渗透,冷风侵入,邻户传热。。。
回复
zhengtao3220
2010年01月30日 11:47:56
28楼
如题啊 我也不太懂这些问题啊~~~
回复
rt300
2010年02月01日 00:14:11
29楼
现在很多地方那个热负荷计算书基本上都是个形式吧 只要把热指标控制在规范之内就可以吧 楼主按照规定算出来十几瓦很有可能啊 一般我都算到二十几瓦。
回复
rainbowlv138
2010年02月01日 08:48:56
30楼
这个也太小了吧,你选机组有时每平300W热负荷都不够(VRV和风冷热泵)
水机150W也勉强
回复
zxs0214
2010年02月08日 14:27:51
31楼
斑竹说的很多啊,
回复

相关推荐

APP内打开