消防试验压力专题,为您提供消防试验压力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防试验压力相关的专业交流讨论,更多消防试验压力相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于消防管道的材质、试验压力
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
各种消防系统试验压力一图总结
消防给水系统的试验压力问题
请问有谁知道,在<<高规>>2005年修订版本或<<建规>>2005年修订版本中,消防给水系统的试验压力是如何规定的,多谢了。
消防水系统试验压力问题?
消防水系统试验压力一种为设计压力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一种为工作压力小于1.0Mpa,试验压力为不小于1.4Mpa,工作压力大于1.0Mpa,试验压力为工作压力+0.4Mpa。请问试验压力如何确定?
关于消防管道压力是系统工作压力还是试验压力?
如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。 在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?
关于FM认证消防喷淋系统管道试验压力!
求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各位大哥有否这样的经验,如果国外的标准是无法达到有何办法?请指教,谢谢
建筑消防系统压力试验一览表
关于系统试验压力的选取
50242和50243的要求不一致,如何选择呢?
讨论:选消防管材是按工作压力还是试验压力
选择消防管材究竟是按系统工作压力还是试验压力。比如我喷淋工作压力1.3MPa,试验压力就是1.7MPa.如果按工作压力选消防管,在试验压力情况下不是会爆管?
有关消防压力的概念问题
《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.1条规定配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。请问1 1.20MPa是全压吗? 2 全压=动压+静压,那水泵运行时的动压,静压分别怎样计算? 3 水泵出口压力-水泵出口与管道某点的几何高差-水泵出口至某点的水损,得出的压力是这点的全压吗?