精华汇总
消防管道压力
更多
管道设计压力
管道的设计压力
消防管道工作压力
消防泵压力
消防压力罐
消防试验压力
消防管道
消防管道用什么管
压力管道
消防给水压力
消防供水压力
消防泵 压力
消防泵压力要求
消防系统压力
压力管道设计
压力管道的设计
热力管道压力
消防管道预算
消防管道验收
消防管道施工
消防管道泵
消防管道维修
消防管道改造
消防管道试压
管道消防泵
#
消防管道压力
#
300
消防管道压力专题,为您提供消防管道压力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管道压力相关的专业交流讨论,更多消防管道压力相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于消防管道的材质、试验压力
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
根据消防系统压力选管道
技术措施提到:消防系统工作压力超过1.2MPa时,选用加厚钢管或无逢钢管。试问系统上部未超过1.2MPa,可否采用普通钢管?
关于消防管道压力是系统工作压力还是试验压力?
如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。 在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?
新规消防管道压力开关安装位置问题
根据新规,建筑的高位水箱出水管上需要安装流量开关,然而很多安装单位没有相关经验,在被指出这个问题后才发现漏装了,这时就会出现拉电线上去困难的问题。有人提出可以装到水泵房水箱直通下来的管道上,所以我想问一下大家这个思路可以吗?
两个消防管道这样连接是为什么?
关于FM认证消防喷淋系统管道试验压力!
求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各位大哥有否这样的经验,如果国外的标准是无法达到有何办法?请指教,谢谢
请问各位关于消防管道材质
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
关于消防管道的施工问题
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
消防入口压力是这么算的吗?
栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??
有关消防压力的概念问题
《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.1条规定配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。请问1 1.20MPa是全压吗? 2 全压=动压+静压,那水泵运行时的动压,静压分别怎样计算? 3 水泵出口压力-水泵出口与管道某点的几何高差-水泵出口至某点的水损,得出的压力是这点的全压吗?