管道工作压力2.2MPa,管道、阀门用多大公称压力的呢?
如题,系统采用的是并联供水,因此最低点的工作压力会达到2.2MPa,考虑到项目投资问题,想选用2.5MPa的管道及阀门。假如是自动喷淋系统,水压强度测试压力加0.4,会达到2.6MPa,超过了管道及阀门的公称压力。如果一般给水试验压力是工作压力的1.5倍,会达到3.3MPa,稳压10~30分钟。一般2.5MPa的管道没什么问题,但阀门能承受得了吗?初步设计审图的时候专家说建议改成串联供水,但我曾经做过一个项目,消防系统确实是采用的并联分区供水,系统简单可靠,优势也是很明显的,就是最后试压的时候折腾的半死,经常打爆阀门的,现在正纠结之中呢。大家给点建议吧!
消防气压罐工作压力的问题
1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?