关于系统试验压力的选取
各种敏感词
2017年07月27日 09:12:24
来自于采暖供热
只看楼主

50242和50243的要求不一致,如何选择呢?

50242和50243的要求不一致,如何选择呢?



1.png


2.jpg

lsy207207
2017年07月27日 19:58:10
2楼
这位网友好:提问题时,建议将规范名称及标准号写完整。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002(目前更新为GB50243-2016)。这就看你设计的是供暖系统,还是空调系统,分别按规范确定系统的水压试验值。
回复
小虎爸
2017年07月27日 21:15:40
3楼
50243空调系统的热水一般不超过60度,而50242采暖系统的热水温度较高,易汽化,所以对最高点的压力有相应要求。
回复
各种敏感词
2017年07月27日 22:04:59
4楼
小虎爸 发表于 2017-7-27 21:15 50243空调系统的热水一般不超过60度,而50242采暖系统的热水温度较高,易汽化,所以对最高点的压力有相应要 …十分感谢大佬解惑,十分感谢
回复
卡修斯
2017年07月28日 13:42:12
5楼
路过学习一下,感谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开