2楼
这位网友好:提问题时,建议将规范名称及标准号写完整。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002(目前更新为GB50243-2016)。这就看你设计的是供暖系统,还是空调系统,分别按规范确定系统的水压试验值。
回复
3楼
50243空调系统的热水一般不超过60度,而50242采暖系统的热水温度较高,易汽化,所以对最高点的压力有相应要求。
回复
4楼
小虎爸 发表于 2017-7-27 21:15 50243空调系统的热水一般不超过60度,而50242采暖系统的热水温度较高,易汽化,所以对最高点的压力有相应要 …十分感谢大佬解惑,十分感谢
回复
5楼
路过学习一下,感谢楼主
回复