讨论:选消防管材是按工作压力还是试验压力
hyh026
hyh026 Lv.7
2012年03月27日 11:16:19
只看楼主

选择消防管材究竟是按系统工作压力还是试验压力。比如我喷淋工作压力1.3MPa,试验压力就是1.7MPa.如果按工作压力选消防管,在试验压力情况下不是会爆管?

选择消防管材究竟是按系统工作压力还是试验压力。比如我喷淋工作压力1.3MPa,试验压力就是1.7MPa.如果按工作压力选消防管,在试验压力情况下不是会爆管?
免费打赏
beiguanzhuyi
2012年03月28日 10:04:28
2楼
这个问题问的好 我也不是很清楚
前段时间做的项目是按照设计流量和压力选择的管道 没有想到这个实验压力的事情
正好发现这个帖子
关注下 等待大侠解答
回复
beiguanzhuyi
2012年03月28日 10:28:19
3楼
我也咨询了一下 有2种观点:
1、我们选择管材的时候是看管材的公称压力,这个工程压力是正常工作的压力,这个不是管材的极限压力,瞬时间的试压,是可以的
2、实验压力的时候消防系统只是某一个消火栓或者某一小部分的喷头,这样的话 在实验的时候系统的流量消火栓就是一个实验消火栓的5L/s,或者局部喷头的,这个时候的压力不能单纯的考虑管材的而是要综合考虑系统的压力,系统设计有减压阀和安全阀等装置来给系统减压
所以 设计的时候按照设计压力来选择管材
回复
kdl0519
2012年03月28日 11:24:22
4楼
我个人觉得,应选用你所设计压力与管材的工作压力相等情况下选用管材!
回复
hit_ycj
2012年03月28日 13:11:53
5楼
学习学习学习学习学习学习学习
回复
bobo2651
2012年03月28日 13:36:18
6楼
个人觉得任何管材和阀门都有相对工作压力的试验压力,所以觉得选工作压力就行了
回复
chenzenan
2012年03月28日 14:00:03
7楼
学习了,天天向上
回复
hit_ycj
2012年03月28日 15:21:07
8楼
学习学习学习学习学习学习学习
回复
lihai1216
2012年03月28日 15:28:04
9楼
工作压力。管材给出的压力也不是它最大承压。做管道的都懂,他们有产品规范,这些都考虑的了
回复
wenbingdada
2012年03月28日 15:43:45
10楼
工作压力
回复
yawsqs1437
2012年03月28日 16:50:21
12楼
1、消防管材、管径的选择是根据系统压力和流量来确定和选择的。

2、试验压力是对我们选择管道和系统的密闭性和强度的测试。如果测试通过,不漏水,不爆管。就验收通过了。
回复

相关推荐