这个短路电流该怎么计算
关于入地短路电流的计算
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
关于短路电流计算的论文
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
关于短路电流计算的问题
请教,关于短路电流的计算
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
三相短路电流的计算的疑问
500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?
请帮忙计算一下此处的短路电流
电房的变压器是1250KVA的,从这个变压器的出线柜上的一个600A的开关接出一组300X400+2X240的VV电缆 ,电缆线长充约170米,然后此电缆再接了一个500A的开关之后,又分开接了六个小开关,小开关是125A,小开关到现在这个小开关进线端短路了,是相间短路,最后电房的600A开关跳闸了,500A的开关没跳,请问这个短路电流有多少,短路把一个50平方的线耳烧断了,
关于短路电流的计算问题,请教!
请教关于短路电流的计算问题:1、关于异步电动机对短路电流的影响问题:《三相交流系统短路电流计算》GB/T 15544-1995中第8.3.2.5中有个词“短路点近区无电动机”,多远范围内算是近区?若母线上进线处短路,是不是得考虑所有电机对短路点的影响呢?低压采用放射式供电方式(35台电动机回路,采用MNS型)。还有母线上的短路点如何选取,是不是每台柜子上母线取一短路点?现场每台异步电动机端子处取一短路点呢?在论坛上也找了一些有关这方面的帖子,但没找到答案,望各位指点指点,不胜感激!谢谢!