低压网络短路电流的计算
周二子
周二子 Lv.12
2006年06月05日 20:40:38
只看楼主

在计算低压网络电流时,常常需要变压器高压侧系统短路容量,请教一下:高压侧系统短路容量这个数据是谁提供的或是怎么算出来的啊?

在计算低压网络电流时,常常需要变压器高压侧系统短路容量,请教一下:高压侧系统短路容量这个数据是谁提供的或是怎么算出来的啊?
免费打赏
周二子
2006年06月05日 20:41:14
2楼
急切盼望大虾回答!!!!!
回复
hys_nc
2006年06月05日 21:49:50
3楼
有供电公司提供!一般可假定为300MVA!
回复
周二子
2006年06月05日 21:55:34
4楼

谢谢仁兄指点啊
回复
jishugen
2006年11月05日 12:12:13
5楼
变压器容量不大于供电电源容量的3%,可以假定变压器高压侧为无限大。
回复

相关推荐

APP内打开