发电机并网三相短路电流计算问题
yfx6511
yfx6511 Lv.4
2017年03月15日 17:47:43
只看楼主

如图系统所示:正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?

如图系统所示:
正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。
1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。
2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?

系统图.png

免费打赏
风平浪静02
2017年03月16日 09:32:44
2楼
发电机三相短路阻抗,就是发电机三相同步阻抗的正序分量。
系统阻抗加35/10kV变压器短路阻抗即可。因为再上面(因为距离较近)可以认为是与无穷大电网并联(这个有定值)。
k2,反过来。Gx+Bz与电网短路阻抗并联。