发电机并网三相短路电流计算问题
yfx6511
yfx6511 Lv.4
2017年03月15日 17:47:43
只看楼主

如图系统所示:正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?

如图系统所示:
正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。
1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。
2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?

系统图.png

风平浪静02
2017年03月16日 09:32:44
2楼
发电机三相短路阻抗,就是发电机三相同步阻抗的正序分量。
系统阻抗加35/10kV变压器短路阻抗即可。因为再上面(因为距离较近)可以认为是与无穷大电网并联(这个有定值)。
k2,反过来。Gx+Bz与电网短路阻抗并联。
回复
建筑精灵
2017年03月16日 20:04:45
3楼
以前遇到过类似的问题吗,请教老师傅解决的,学习到了很多东西。
回复
建筑精灵
2017年03月16日 20:10:51
4楼
很多很实在的东西。
回复
wsx070419
2017年03月18日 20:23:24
5楼
不错的资料, 谢谢分享啊。
回复
qaz070419
2017年03月18日 20:33:33
6楼
别人说的应该是有道理的,不能说是不管对错。
回复
edc070419
2017年03月18日 20:42:37
7楼
非常好的资料, 谢谢分享。
回复
lmoony8
2017年03月19日 09:05:59
8楼
非常好的资料, 谢谢分享。
回复
木叶秋声
2017年03月19日 16:45:38
9楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料
回复
relayone
2017年03月20日 21:23:19
10楼
感谢楼主的无私奉献
回复
fectchen
2017年03月22日 15:40:47
11楼
谢谢楼主分享好东西,顶!
回复

相关推荐

APP内打开