发电机并网三相短路电流计算问题
yfx6511
yfx6511 Lv.4
2017年03月15日 17:47:43
只看楼主

如图系统所示:正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?

如图系统所示:
正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。
1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。
2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?

系统图.png

fectchen
2017年03月22日 15:54:23
12楼
三人行必有我师,学习了,谢谢!
回复
niziqian007
2017年03月22日 16:06:01
13楼
1、是;
2、要考虑发电机的影响,算法同1 。
回复
niziqian007
2017年03月22日 16:07:32
14楼
风平浪静02 发表于 2017-3-16 09:32 发电机三相短路阻抗,就是发电机三相同步阻抗的正序分量。系统阻抗加35/10kV变压器短路阻抗即可。因为再上 …发电机三相短路阻抗,不是发电机三相同步阻抗的正序分量。是次暂态电抗的饱和值。
回复
风平浪静02
2017年03月23日 14:41:29
15楼
niziqian007 发表于 2017-3-22 16:07 发电机三相短路阻抗,不是发电机三相同步阻抗的正序分量。是次暂态电抗的饱和值。5747612不好意思,我解释的是一种稳态现象。暂态和次暂态与稳态有一定的关系,但有所不同。以上图片PS于“华中科技大学”电机学 教科书《同步电机》。由于同步机的电抗是相对抽象的概念,同步机的电枢反应是动态的,用一般非专业语言很难表述清楚。恕老朽借用他人现成的理论。
回复

相关推荐

APP内打开