高压系统短路电流如何计算?
zhaolei6362622
2006年02月21日 21:14:10
只看楼主

请教高压系统的短路电流如何计算?《工厂供电〉》中短路电流的计算一节中说;系统阻抗可由系统变电站,高压出口馈线断路器的断流容量来估算。不只这个断路器是说的那一个,是说我工厂的进线断路器,还是电力局向我工厂输电的断路器。

请教高压系统的短路电流如何计算?《工厂供电〉》中短路电流的计算一节中说;系统阻抗可由系统变电站,高压出口馈线断路器的断流容量来估算。不只这个断路器是说的那一个,是说我工厂的进线断路器,还是电力局向我工厂输电的断路器。
免费打赏
liu80906
2006年02月21日 21:22:31
2楼
是电力局侧的短路器。
回复
liu80906
2006年02月21日 21:25:36
3楼
对不起,应该是断路器。
回复
zhaolei6362622
2006年02月21日 22:40:59
4楼
那电力系统的断路器的断流容量应是多少呀?
回复
tcchezhong
2006年02月22日 08:05:55
5楼
找上级供电部门索取系统的短路电流参数,他们肯定有现成的。
估算的一般不准确,只能用于一次设备的选型。保护灵敏度无法验算。
回复
王若男
2006年02月22日 14:23:41
6楼
您应该看看《工业与民用变配电设计手册》中的短路电流计算那一章,说的很详细的。根据你的情况就可以算出短路电流了。
另外,您没有提供具体的数据,以及在什么地方短路?是什么系统?
回复
zhaolei6362622
2006年02月22日 15:53:25
7楼
我单位为10KV系统,我想知道我单位主进开关短路后的最大短路电流>
回复
oszhuang
2006年02月23日 17:29:20
8楼
系统总阻抗可由电力系统阻抗(发电机和馈线断路器)+线路阻抗(架空线路和电缆线路)+变压器阻抗
回复

相关推荐

APP内打开