这个短路电流该怎么计算
jizwniaie
jizwniaie Lv.2
2006年03月03日 10:33:03
只看楼主

如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。

如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。

1141353323692.JPG

免费打赏
chendeny
2006年03月07日 10:57:34
2楼
这只是一道习题吧,提两点意见:
1、正常运行方式下,220kV变电站的电气联系要强过110kV变电站,两个220kV变电站之间应该有联络线,因此系统阻抗可以归算成一点。
2、现在还有开断电流为25kA的开关?太小了吧。我见到的都是31.5kA以上的,最大有50kA。
回复

相关推荐

APP内打开