关于短路电流计算的问题请教
lixingbao2009
2009年09月09日 08:51:19
只看楼主

做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。

做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。
免费打赏
dianqishi801106
2009年09月09日 08:55:55
2楼
无论是标么值还是有名值,在哪个电压等级都可以用,只是因为高压网电压等级较多,变压器变比不同,往往需要多次换算,因此在高压系统采用标么值较为方便,而低压系统只有一个电压等级(0.4KV),当然有名值直接,你低压硬要用标么值液可以的,但是你可以试试,有意义么,因为只有一个电压等级。记住,标么值的出现,是由于电压等级较多,变压器变比较多而采用的一种方法,假如将来电网可以直接从电厂到家里,全部用有名值:lol
回复
lixingbao2009
2009年09月09日 09:18:35
3楼
好的,明白了,谢谢
:)
回复
jinyuanhuagong
2009年09月09日 12:37:46
4楼
精辟:time: :handshake
回复
yhzhhf
2009年09月09日 12:45:53
5楼
精辟!!!!真是高手!!!!
回复