单相短路电流计算及电缆选择
在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?
短路电流计算结果的应用
1、 正确选择和校验电器设备1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;2、 正确选择和校验载流导体1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;