请教各位下图的短路电流计算
hwliu14927
hwliu14927 Lv.2
2008年04月18日 09:07:16
只看楼主

请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下

请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下

1208481311533.jpg

免费打赏
lingxuct
2008年04月18日 12:05:23
2楼
缺少数据:最前面10KV系统阻抗,主变短路电压;电缆线路阻抗查设计手册。
回复
qbw4607
2008年04月18日 13:12:05
3楼
自己连这么简单的计算都不愿意做,实在太说不过去了吧!
楼主真有意求教,应该把自己的想法,做法,及不明白的地方写出,请大家帮忙改正。
论坛不应该是一个不劳而获的地方。
回复
hwliu14927
2008年04月19日 12:25:37
4楼
其实我对教科书上的短路电流计算方法理解不够,好多年前搞毕业设计时也是设计的一个10KV的变配电所,但当时在计算短路电流时只对10KV的回路进行了计算,未对0.4KV低压系统作计算,采用的是标么值方法。到现在真正想计算10KV变配电所的高低压短路电流时我感到更迷糊了,我如果要计算上图的短路电流,是采用标么值一直算到低压侧,还是等把高压侧短路电流算完后,再把高压侧当成无限大容量系统后再用有名值计算呢,如果采用标么值计算一直计算到低压侧的话怎样考虑低压侧的电阻呢,
能否把高压侧的第一个断路器的开路容量作为系统短路容量呢,
至于变压器短路电压,就用UK=4.5%好了
想请各位大侠指教!
回复
wjs6157112
2008年04月19日 16:16:20
5楼
缺少数据,缺少系统短路容量及变压器阻抗电压百分比,其它的可以查手册,把条件写清楚,以便给你更好的帮助.
计算方法
(1)选定基准值
(2)计算元件的电抗标么值
然后计算电流
回复
qbw4607
2008年04月19日 17:17:39
6楼
低压计算如果想学习可以用有名值进行计算,但是一般做设计的人都是直接利用手册查表或曲线。
在电力工程设计手册第一册(电力出版)就列出有各种规格变压器在各种高压短路容量下的低压三相短路电流及在不同截面电缆后单相短路电流的数值。学会利用资料可以节约大量时间。
此外不少手册,规程也均给出了上述数值,多翻一下看看。
回复
hwliu14927
2008年04月20日 16:10:54
7楼
wjs6157112,qbw4607
兩位好,
1.在不知系統短路容量的情況能否把高压侧的第一个断路器的开路容量作为系统短路容量?
2.至于变压器短路电压,就用UK=4.5%好了
這樣可以算出來了嗎
回复
c283434618
2008年04月21日 14:17:59
8楼
这些自己最后先动手,然后有什么不明白的地方或者错的地方,可以拿出来大家来交流1
回复
qbw4607
2008年04月21日 14:56:19
9楼
回答7楼
1,当然可以,但计算出来的数据正误差较大。最好与当地供电部门联系,很好要到数据的。
2,变压器在1600及以上一般均为8%以上。
回复
lin_lxb
2009年04月24日 10:23:43
10楼
假若系统阻抗是0.95(基准容量选100MVA)
回复
rd22
2009年04月24日 11:18:00
11楼
可以找一个软件去计算一下,主要参数是上端短路容量,线路类型和线路长度,变压器的短路阻抗电压
回复

相关推荐