1、 正确选择和校验电器设备1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;

1、 正确选择和校验电器设备
1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;
2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;
3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;
4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;
5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;
6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;
7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;

2、 正确选择和校验载流导体
1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;
2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;
3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;
4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;
免费打赏
houxiaoye
2010年10月26日 21:55:46
2楼
好东西 怎么没人顶?
回复
ahljj
2010年12月03日 16:14:33
3楼
好东西 ...........
回复
rk5707
2010年12月03日 17:59:44
4楼
好好好好好东西啊!!:kiss:
回复
ccccyq
2010年12月03日 18:17:46
5楼
楼主总结得很全面,谢谢了
回复
ufo_516
2010年12月03日 19:47:59
6楼
看完之后,才知道短路电流有的放矢了:lol
回复
lingxuct
2010年12月03日 22:07:37
7楼
灌蓝高手!“有的放矢了”,真不知道“短路电流”与“绝缘子”有什么直接关系!!!!

说“好东西”的朋友,说点给我们,让我们也能知道“短路电流”有什么“结果”,那种“结果”如何“应用”,因为个人对楼主说的“应用”一点也没看懂。

对不起,只怪我没文化,更没技术,只想在这学习学习!!!!!!!!!!
回复
zyz8438
2010年12月04日 00:39:12
8楼
绝缘子的选择不光要满足电压等级的绝缘要求,还要满足安装地点的动热稳定。而这个动热稳定是需要用该点的最大短路电流去校验的。
回复
silverbear
2010年12月04日 04:51:56
9楼
感收:
对于生产绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器的厂家来说, 短路电流计算结果的应用是必要的...
回复
lingxuct
2010年12月04日 10:06:40
10楼

有谁做过母线电动力计算?个人倒设计自己的配电柜时计算过,在这还没见过。哪位朋友有母线电动力计算的公式?帖上来让我们学习学习!

而且,绝缘子的支撑力还有个方向问题,与绝缘子径向的机械强度最差,轴向方向肯定是最大。

应该说是母线电动力计算,不是绝缘子校验。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-4 10:09 编辑 ]