三相短路电流的计算的疑问
jianghe1508
2005年05月19日 11:13:42
只看楼主

500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?

500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?
免费打赏
ttt2050
2005年05月19日 11:20:20
2楼
这个没什么秘诀,按公式计算该多少就多少,开断能力偏大问题不大,偏小就不可。
回复
zhangyan.
2005年05月19日 11:24:35
3楼
选用ZN28A-12/1250-31.5严重超标,价格太高了,大马拉小车.开断能力20KA就可以,根本不必需要中置式真空开关柜,采用环网负荷开关柜就可以了.型号为XGN15-12/20KA 压气式\真空\六氟化硫负荷开关均可.转移电流满足就行.
回复
枫-舞之九天
2005年05月19日 11:31:59
4楼
没有搞明白楼主题目和你的问题之间的关系
回复
mingsy001
2005年05月19日 11:49:42
5楼
500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5 的确大材小用,国家标准规定: 变压器容量在1250KVA及以下者,可采用环网负荷开关柜输出,而且实践证明用熔断器保护变压器比真空断路器要好得多!(在东莞,1000KVA及以下容量变压器可采用环网负荷开关柜输出,其它地方不详)
回复
jianghe1508
2005年05月19日 13:03:29
6楼
当初业主拿这图纸过来的时候,我也没在意,就按图纸给报了价。现在拍了板,要施工了,我才发现问题。我想如果开断能力偏大,除了成本(反正这老总财大气粗,不心疼)外,没有什么后果的话,就按图施工了,省得到时候业主问起,怎么把开关换小了,不好回答。
回复
qjs108
2005年05月19日 13:11:03
7楼
以后要注意,造价是工程设计质量的一个重要指标,上面的情况只能说明设计人员水平行
回复
breakermail
2005年05月19日 14:01:44
8楼
道理谁都明白,可是你能得到供电局那里的数据吗?
得不到,就按大的来吧。
回复
jianghe1508
2005年05月19日 14:08:26
9楼
我是学电气自动化的,对高压供电这块还不太懂,以后还望前辈了多多指教啊!
回复
liuwench
2005年05月20日 14:10:28
10楼
哪个标准有这规定,大概是地方标准吧
回复
nlb
2005年05月21日 13:55:43
11楼
一般情况下,开断容量20KA是够用的。
但是断路器的开断 容量与其保护的变压器容量大小没有关系,它取决该断路器安装处的短路容量。所以不做短路计算,是不能断定这个选型是否合理的。
回复

相关推荐

APP内打开