三相短路电流的计算的疑问
jianghe1508
2005年05月19日 11:13:42
只看楼主

500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?

500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?
免费打赏
a379919441
2005年05月21日 14:22:37
12楼

选用ZN28A-12/1250-31.5严重超标,价格太高了,大马拉小车.开断能力20KA就可以,根本不必需要中置式真空开关柜,采用环网负荷开关柜就可以了.型号为XGN15-12/20KA 压气式\真空\六氟化硫负荷开关均可.转移电流满足就行.


回复
crazyboy
2005年05月26日 10:10:02
13楼
电网的短路容量是多少呢?比方说如果10kV侧短路容量为500MVA,那么高压断路器选用31.5kA就不为过
回复
asym
2005年05月26日 14:10:40
14楼
设备选型以安装点短路计算为依据,怎么能进行如此简单的比较,就下结论呢?
回复
leedreamfly
2005年05月26日 14:36:33
15楼
在没有短路数据时,都按大的选,实际计算后都是大材小用。
回复