请教,关于短路电流的计算
salaamwp
salaamwp Lv.2
2006年11月03日 11:03:24
只看楼主

一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?

一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
免费打赏
goldplane@co163
2006年11月03日 17:43:03
2楼
计算公式:Ic=√3×Up×ω×C×1000,其中Up━电网线电压(kV),C ━单相对地电容(F)。
Ic=1.732*60*314*0.5/1000=16.32A
请指正!
回复
salaamwp
2006年11月06日 13:51:36
3楼
Ic=√3Up/X=√3Up*ω*C=√3×Up×ω×C/1000,
其中:电压角频率ω=2*3.14*F =314(F=50HZ)
我搞清楚了,谢谢!

回复

相关推荐

APP内打开