关于工控机死机原因及对策
1. 硬件原因 1997年建厂初期,中控系统2台Siemens工控机配置为:中央处理器为Pentium200MHz,内存为32M,硬盘为1G,当时这样的配置是较先进的。由于使用Windows95操作系统,运行WinCC控制软件系统,工控机处理S7-400PLC信息的速度比较慢。在水泥厂调试运转期间,工控机经常"死机",当工控机处理经PLC传送的现场100多个信号时,工控机的CPU频率较低,内存又较小,无法同时识别、处理这么多的信号,使这些信号“撞车”,造成工控机“死机”。 对策:因工控机主板内存条插槽所限,只能将内存扩充至64M。主要解决途径是降低工控机处理识别现场信号的频率,避免信号“撞车”。具体方案为:工控机通过PLC连接现场信号时,设定信号采样周期为2s以上,对变化不大的模拟量信号如温度等可设定10s以上。在WinCC编程过程中,将所有的模拟量信号采样周期设定2s以上后,工控机“死机”现象很少发生。 2. 环境温度 生料和水泥配料站选用的是486,它对环境温度比较敏感,夏季
关于双电源互投开关的探讨
关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。