我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救
我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救
2楼
这么大的容量,当然是双电源.多不了几个钱,供电可靠很多.
回复
3楼
当然听供电局的
回复
4楼
电业局给你供电电压应该为10kv,你的容量较大,电业局有此要求一般有如下原因:1、给你 提供的供电线路容量不能满足贵公司的要求;2、电业局单独为贵公司线路设置1个分段开关经济性不好;3、容量较大单回路线路损伤大(有些地区要求只要容量超过3000kva必须多路或者35kv供电)
回复
5楼
我感觉应该做做电业局的工作,单回路是可行的,因为你的回路容量还在可行可不行之间
回复
6楼
花钱阿!不花钱是没有双电源的
回复
7楼
单电源是无法保证你在电力系统出现危及系统运行的时候给你供电的,为了你单位的设备及人身安全,建议还是用双电源吧!
回复
8楼
二类负荷只要设置两台以上变压器即可,供电局所要求的双电源进线并不需要。
回复
9楼
感谢各位大侠的帮助,要单位投资百万元的建双回路进线线路,的确比较困难.领导要建单电源,我也没有办法,听领导的.
回复
10楼
要么说服你的饿领导,要么去摆平电力局。不过我建议还是双电源。
回复
11楼
估计你也是多台变压器,多回路引入的话,一样符合2类负荷的要求
回复