精华汇总
消防双电源
更多
12v双电源
双电源整流
660v双电源
双电源供电
双电源电路
电脑双电源
万高双电源
双电源切换
正泰双电源
tbbq3双电源
nz7双电源
德力西双电源
双电源启动
asco双电源
高压双电源
双电源箱
双电源刀闸
双电源asco
双电源柜
atse双电源
abb双电源
万高型双电源
斯沃双电源
泰永双电源
双电源互投箱
#
消防双电源
#
300
消防双电源专题,为您提供消防双电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防双电源相关的专业交流讨论,更多消防双电源相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于消防双电源切换的要求
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
关于消防用电双电源问题!
现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
关于消防末端双电源问题?
某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]
关于消防负荷双电源的问题
情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。
关于消防电源双电源切换问题
高层建筑的消防用电设备,比如消防控制室用电、防火卷帘门、防排烟风机等设备是不是可以只设一台双电源切换箱,然后再由此箱供给各末端用电设备?
对于消防的双电源问题的疑问?
谁有消防规范啊?对于低压双电源切换的回路,这两路电源正常情况下都有电呢还是只有一路有电啊,20多层国际大酒店,一路接市电,一路接发电机出线,可以吗?正常发电机是不开的,也就是说,正常一路带电,当某一路有问题,但其它回路有电的时候,发电机是不会开的,因为启动发电机的信号取自低压总柜。这样消防能通过吗?
消防设备双电源切换的问题
消防泵房里有消防泵90KW(一用一备),用一个配电箱,那么双电源切换应该放在这个配电箱里做切换还是单独放一个箱里再接到配电箱里。就是一根市电一根柴油发动机的电先接到切换箱后再从切换箱接一根线到配电箱?
关于小区配电消防负荷双电源的问题
之前做小区配电设计的时候基本没有涉及到发电机电源出线这块,现在要求把这块也考虑进来。因为没有经验比较困惑,还望各位大神帮帮忙。消防负荷,双电源是指两个不同的电源一条进线即可,如图1,还是指两个不同的电源两条进线。如图2我也不知道这样画的对不对,还请大家帮我分析下,能把你们做的给我一个工程看看就更好了,有的发我邮箱467093912@qq.com. 提前感谢了
室外消防泵需要备用和双电源吗?
现有一区水湖水和泳池相距每个建筑单体不到150米,室外消防泵可不可以不备用,就如同室外市政是枝状管网,水池存消防水量一样。现因泵房面积太小,故出此下策。
关于消防设备双电源切换问题
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》 13.9.6条里关于消防设备双电源切换是这样写的:“消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。”想问下:1. 这里的“最末一级配电箱”指的是设备控制箱还是直接为控制箱提供电源的配电箱? 之前见过一些设计公司做的是在GMCC设备控制箱做双电源切换的。 2.“消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置”可否理解为消防设备不能使用变频装置?
点击加载更多
APP内打开