室外消防泵需要备用和双电源吗?
aabbbbaa
aabbbbaa Lv.3
2004年12月19日 08:09:56
只看楼主

现有一区水湖水和泳池相距每个建筑单体不到150米,室外消防泵可不可以不备用,就如同室外市政是枝状管网,水池存消防水量一样。现因泵房面积太小,故出此下策。

现有一区水湖水和泳池相距每个建筑单体不到150米,室外消防泵可不可以不备用,就如同室外市政是枝状管网,水池存消防水量一样。现因泵房面积太小,故出此下策。
免费打赏
ferry
2004年12月19日 22:52:04
2楼
北方南方?如果能保证常年有水可用,且满足消防车取水要求,何必要做泵房?如做泵房则一定要满足双电源。电气规范好象有一条规定,如果室外消防用水量超过30L/s,则负荷等级为二级,要求双电源供电。
回复
xuyun028
2005年09月09日 20:22:57
3楼
同意二楼!
回复

相关推荐

APP内打开