JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》 13.9.6条里关于消防设备双电源切换是这样写的:“消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。”想问下:1. 这里的“最末一级配电箱”指的是设备控制箱还是直接为控制箱提供电源的配电箱? 之前见过一些设计公司做的是在GMCC设备控制箱做双电源切换的。 2.“消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置”可否理解为消防设备不能使用变频装置?
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》 13.9.6条里关于消防设备双电源切换是这样写的:“消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。”
想问下:1. 这里的“最末一级配电箱”指的是设备控制箱还是直接为控制箱提供电源的配电箱?
之前见过一些设计公司做的是在GMCC设备控制箱做双电源切换的。
2.“消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置”可否理解为消防设备不能使用变频装置?
2楼
谢谢提供意见。
之前听上海一位设计高工说过,上海市允许双电源做末端切换的,但在其他许多城市必须在控制箱处做双电源切换。
回复
3楼
江苏好象是必须在控制箱处做双电源切换的
回复
4楼
按以前见过的一个施工图审查讲座稿上说,末端一般是控制箱,但是实际上有很多控制箱都是设备自带的,所以一般还是做到给控制箱配电的配电柜。
付这条讲座上的说明:
《工程建设标准强制性条文及应用示例》(房屋建筑部分—电气专业)04DX002P13附注:“最末一级配电箱:指负荷附近的直配电源箱或上述设备控制箱”。
回复
5楼
又得到了不少信息,学习了,谢谢!
回复
6楼
所谓的末端也就是你所带消防设备的上口,双电源切换完后只带你的消防设备不会对其他需要停电设备构成影响防止误操作
回复