油浸式双绕组无励磁调压电力变压器招标
油浸式双绕组无励磁调压电力变压器招标负责人:陈涛 移动电话 : 15110260485开标时间:2012-11-01所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:青海 日期:2012年10月12日招标编号:0747-1260SITCD092 受青海盐湖海纳化工有限公司(招标人)委托,对聚氯乙烯一体化项目35kV油浸式双绕组无励磁调压电力变压器采购进行国内竞争性招标。1.资金来源:企业自筹。2.招标内容及主要技术要求:35kV油浸式双绕组无励磁调压电力变压器2台。*变压器一般技术要求:额定电压(kV)35±2×2.5%/10.5 kV额定容量 31.5MVA噪声(dB)≯ 85阻抗电压% 8% *相数:三相*联接组别:D,yn11*调压方式:35kV侧无载调压3.招标方式:国内竞争性招标4.投标人的资格要求:(1)投标人须向招标机构购买了招标文
关于调压器接线方法的探讨分析
1、 调压器分单相调压器、三相调压器,单相调压器A、X接线柱为输入端,a、x接线柱为输出端;三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。 2、 新安装或长期不用的调压器,运行前须用500V兆欧时才可安全使用,否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥,干燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固。 3、 调压器必须良好接地,以保证安全。 4、 不准并联使用。 5、 本机的输入电压值不得超过额定电压(即105%U额定输入),以免烧坏本机或用电器,在不使用本机时,应将输出电压调至0V,且切断输入电源。 6、 本调压器额定电源即为调压器最大输出电流
油浸式变压器的保养规程
处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。那油浸式变压器保养步骤是怎样的呢?下面就为大家介绍下油变的保养步骤。 (1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (2)断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地刀,并完成开关的安保险和悬挂相关标识牌。 (3)进入油变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后拉开高压隔离刀,再检查外壳、瓷瓶及引线有无变形现象,有破损的应进行更换,油位是否正常,如有漏油现象,应更换胶垫,检查硅胶是否有效,如有变色或严重失效,应立即更换。 (4)重新紧固引线端子、销子、接地螺丝;进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。 (5)检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。 (6)检查变压器高压侧负
油浸式变压器的保养原则
油浸式变压器厂家建议变压器买家,处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。 保养步骤:(1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (6)检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。 (7)用2500V的