干式和油浸式变压器项目招标-zt
干式和油浸式变压器项目招标公告(上海)招标有限公司受 业主 (以下称项目单位)委托, 就其宽厚板轧机工程干式和油浸式变压器项目所需的下列货物进行国内招标 。 欢迎具有生产和供货能力的厂商参加投标。 1、招标编号:0721-206398BSP-472 招标有限公司受买方委托对下列产品及服务进行国内招标 。现请合格投标人参加投标。 2、招标货物名称、数量及主要技术参数: 标段一:油浸式整流变压器38台 1).主车间10KV油浸式整流变压器37台; 交货期:2007年2月15日. 2).板加区10KV油浸式整流变压器1台; 交货期:2007年2月15日. 标段二:油浸式动力变压器35台 1).主车间10KV油浸式动力变压器35台; 交货期:2007年1月30日. 标段三:干式变压器10台 1).主车间干式动力变压器4台; 交货期:2007年1月30日. 2).板加区干式整流变压器4台; 交货期:2007年2月28日. 3).主车间干式整流变压器2台; 交
油浸式变压器的保养原则
油浸式变压器厂家建议变压器买家,处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。 保养步骤:(1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (2)断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地刀,并完成开关的安保险和悬挂相关标识牌。 (3)进入油变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后拉开高压隔离刀,再检查外壳、瓷瓶及引线有无变形现象,有破损的应进行更换,油位是否正常,如有漏油现象,应更换胶垫,检查硅胶是否有效,如有变色或严重失效,应立即更换。 (4)重新紧固引线端子、销子、接地螺丝;进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。 (5)检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。 (6)检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。 (7)用2500V的
油浸式变压器的保养规程
处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。那油浸式变压器保养步骤是怎样的呢?下面就为大家介绍下油变的保养步骤。 (1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (6)检查变压器高压侧负