请教,到底用干式还是油浸式变压器?
embee
embee Lv.5
2011年11月03日 09:23:54
来自于变压器
只看楼主

大家好,现在手头有一工程,拟设2台20/6.3KV-6.3MVA变压器,请问到底用干式好,还是油浸式好呢,目前桩都打了,要用油式就要截桩!如果干式,是不是费用要贵很多!请指教,谢谢各位!

大家好,现在手头有一工程,拟设2台20/6.3KV-6.3MVA变压器,请问到底用干式好,还是油浸式好呢,目前桩都打了,要用油式就要截桩!如果干式,是不是费用要贵很多!
请指教,谢谢各位!
免费打赏
cnkaqi030
2011年11月03日 10:02:57
2楼
回复
embee
2011年11月04日 09:09:34
3楼
没人回答,是没接触过,还是这问题太简单了,不屑回答?
回复
chjs001
2011年11月04日 10:23:26
4楼
看是用在哪里了哦 户外那是绝对不能用干式的嘛 如果钱比较多那就用干式的 干式变压器性能优越于油式的
回复
liuyatong1987
2011年11月04日 11:09:00
5楼
我个人认为应该使用油变,油变价格低,过载能力比干式变强。不过油变得单独的放在一个变压器室内。
回复
lingxuct
2011年11月04日 11:19:26
6楼
“用油式就要截桩”是什么意思?油变下面储油池不能有桩(变压器安装基础)吗?

大容量变压器宜用油式,油式变压器国产质量现在是能过硬的,干式变压器质量比油式,好象差很多!
回复
zhuht327
2011年11月04日 11:36:01
7楼
6300KVA变压器,建议用油变,维护检修都方便,而且造价比较低。
干式变好像没有这么大容量的吧。相同容量干式变的造价要高于油变。
回复
zdsjz101
2011年11月04日 11:59:54
8楼
干式没有这么大容量的,肯定用油得了,不过放在地下室内,对建筑物要求很严的。选小容量的变压器,多放几台吗。太大变压器保护也复杂喽
回复
启明双子
2011年11月04日 12:31:02
9楼
是放在地下室吗?如果放在地下室,那就要用干变了,还没有看到过有油变放在地下室的
回复
缥缈峰
2011年11月04日 16:23:45
10楼
还是要用油变好了,成本在哪里摆着呢,虽然干变也有打容量的,但价格估计应该不便宜的
回复
玉树凌风
2011年11月04日 16:31:03
11楼
用油式的好主要是价格便宜,干式价格太贵了不经济。
回复