请教,到底用干式还是油浸式变压器?
embee
embee Lv.5
2011年11月03日 09:23:54
来自于变压器
只看楼主

大家好,现在手头有一工程,拟设2台20/6.3KV-6.3MVA变压器,请问到底用干式好,还是油浸式好呢,目前桩都打了,要用油式就要截桩!如果干式,是不是费用要贵很多!请指教,谢谢各位!

大家好,现在手头有一工程,拟设2台20/6.3KV-6.3MVA变压器,请问到底用干式好,还是油浸式好呢,目前桩都打了,要用油式就要截桩!如果干式,是不是费用要贵很多!
请指教,谢谢各位!
免费打赏
qq105871142
2011年11月04日 19:47:58
12楼
地下室的话应该用干变,油变要求很高的,不适合地下室用
回复
tnzzy
2011年11月05日 09:01:30
13楼


不知区管感觉差很多差在哪些方面?
干变的主要优势阻燃(防火)能力高,主要用在防火要求高的场所。目前国内干变的整体质量还是比较过硬的,容量一般在25000kVA及以下。通常城市(尤其室内)多选用干变,城市以外(尤其室外)多选用油变。
回复
dgbyls
2011年11月05日 09:33:32
14楼
肯定用油变,油式的价格便宜,干式价格太贵了不经济。
回复
poi1956
2011年11月05日 10:39:13
15楼
一般在住宅区往往用干变的多,室外用油变的多!有规定吧
回复
baiyantr
2011年11月05日 13:55:07
16楼
6300kVA最好还是用油变比较好。
回复
wuchiqun
2011年11月05日 14:19:12
17楼

非常赞同!同时油浸变好维修。
回复
一路向东
2011年11月05日 14:27:52
18楼
地下室的话最好选干式,油式的安装要求太高在地下,但是考虑到这么大的容量,用油变经济性还是相当可观的、、、各有利弊
回复
shell207
2011年11月05日 16:08:03
19楼
建议用油浸式的!
回复
小林电气
2011年11月06日 20:31:55
20楼
http://wenku.baidu.com/view/966f331fb7360b4c2e3f649e.html
上述是个对比,建议还是使用油式的经济
回复
hkgd8848
2011年11月06日 23:27:40
21楼
这个容量,肯定油变了,干变损耗太大了!
回复

相关推荐