请教,到底用干式还是油浸式变压器?
embee
embee Lv.5
2011年11月03日 09:23:54
来自于变压器
只看楼主

大家好,现在手头有一工程,拟设2台20/6.3KV-6.3MVA变压器,请问到底用干式好,还是油浸式好呢,目前桩都打了,要用油式就要截桩!如果干式,是不是费用要贵很多!请指教,谢谢各位!

大家好,现在手头有一工程,拟设2台20/6.3KV-6.3MVA变压器,请问到底用干式好,还是油浸式好呢,目前桩都打了,要用油式就要截桩!如果干式,是不是费用要贵很多!
请指教,谢谢各位!
免费打赏
embee
2011年11月07日 08:48:56
22楼
现场桩已打,做集油坑就要截桩。
回复
embee
2011年11月07日 08:52:09
23楼

容量有这么大的,向金曼克,天威都有!
回复
embee
2011年11月07日 08:53:37
24楼

不是放地下室,是一层!
已经选了2台了,不可能再分了!
回复
不下棋的棋手
2011年11月07日 09:37:07
25楼
一层的话还是用油变吧,油变性价比较高
回复
cnkaqi030
2011年11月07日 09:42:35
26楼
回复
donggewang
2011年11月07日 09:46:04
27楼
安装在建筑内宜采用干变,在室外安装宜采用油变
回复
mqli2004
2011年11月07日 09:50:00
28楼
民用还是工业用?
安装在室内的油变,至少油是不燃的。
看规范。
回复
sxplzzq
2011年11月07日 09:54:35
29楼
我个人认为用油变,因为油变性能相对稳定,过载能力好,需要加一个事故油池。用干变保护较多,就怕跳保护,通常要选大一个容量的干变,但电力部门每KVA要收25元的基本电费。
回复
embee
2011年11月07日 10:08:20
30楼

工业项目,主要负荷为中压6.3KV冷水机组及空压机等。
回复
13741140
2011年11月07日 11:13:25
31楼
用油浸式变压器还是干式变压器,一要看容量大小,二要看安装地点。6.3kV电压等级,应该是用在工厂里面。干变的好吃是免维护,省却了变压器室(包括高压侧隔离开关)及从变压器室高低压室较长距离的母排因为干变可以与低压进线柜并列安装,如果是800-1600容量,从经济上分析,折下来也差不多了,用干变比较好。6300,建议用油浸式变压器。
回复

相关推荐

APP内打开