干式变压器换成油浸式变压器
yuyaohuayy
yuyaohuayy Lv.2
2009年05月18日 22:13:43
来自于变压器
只看楼主

我公司现有一台1250KVA的干式变压器,由于公司用电负荷只有250KW左右,想换一台油浸变压器来减少基本电费。请问更换后在高压柜上的哪些参数需要更改?

我公司现有一台1250KVA的干式变压器,由于公司用电负荷只有250KW左右,想换一台油浸变压器来减少基本电费。请问更换后在高压柜上的哪些参数需要更改?
免费打赏
lingxuct
2009年05月19日 03:21:12
2楼
过流和速断都要重新计算和整定。
回复
xiazyia
2009年05月19日 08:18:52
3楼
CT最好也换了,另外,油变的防火要求不一样的.消防查的话就不好办了
回复
abraham6087656
2009年05月19日 10:51:12
4楼
学习了,长知识:)