油断路器的“操作荷载因数”和检修周期
摘要 该文利用“操作荷载因数”的概念和经验公式来判断油断路器在运行中承受开断短路电流的能力,由定性分析引人定量计算以便运行人员减少停电次数,充分发挥设备的潜在能力,合理地确定油断路器的大修周期。 对于某种油断路器,其额定短路开断电流值是由制造厂设计确定的,并要通过型式试验加以验证.在切合负荷电流和分断短路电流时,油断路器的主触头和灭弧系统会受到电弧的烧蚀。当这种烧法越到损坏之前,必须进行检修、或更换烧损部件并进行调正。油断路器的使用寿命,可用“操作荷载因数”经验公式车表示: 当前位置:首页 > 高压开关网信息中心 > 详细内容 油断路器的“操作荷载因数”和检修周期 2006-4-18 11:05:35 来自: 高压开关网 摘要 该文利用“操作荷载因数”的概念和经验公式来判断油断路器在运行中承受开断短路电流的能力,由定性分析引人定量计算以便运行人员减少停电次数,充分发挥设备的潜在能力,合理地确定油断路器的大修周期。 对于某种油断路器,其额定短路
关于漏电断路器的再说明
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0