配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-21 08:55 编辑
楼主朋友,是不是外婆老人家晚上照明有困难,你去买个“煤油灯”给她?(你买得着吗?)
好象记得GG1A柜子是上海什么开关厂生产的,问问他们现在还有没有卖不掉(剩下)的?新做肯定是没人做了。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-7-21 08:52 楼主朋友,是不是外婆老人家晚上照明有困难,你去买个“煤油灯”给她?(你买得着吗?)啊,我在网上看GG1A当年用的很普遍啊。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-7-21 08:52 楼主朋友,是不是外婆老人家晚上照明有困难,你去买个“煤油灯”给她?(你买得着吗?)这台增加的柜子准备换掉原来的一台柜子,其他开关柜中间。真空断路器不知道哪个型号适合
回复
5楼
那柜子已经属淘汰产品,后增一台的话价格合适的话还是有人做的,需到现场测量原有柜尺寸,
回复
6楼
xinshiji168 发表于 2014-7-21 08:58 这台增加的柜子准备换掉原来的一台柜子,其他开关柜中间。真空断路器不知道哪个型号适合别换一台,要换全部换,换成KYN-28的(或ABB的ZS1型)。
回复
7楼
没听说过这种柜子!
回复
8楼
你看看原来的GG1A里面用的什么开关不就知道了?
馆建设这种开关现在有没有。
回复
9楼
真空断路器可采用ZN28A-12型的,配CT19弹簧操作机构。
回复
10楼
GG1A柜现在新装已经没人用了,据说淘汰了
回复
11楼
这个问题我来替你解答一下,希望能帮到你。
先看下面两张图:
一个是改造前的设备配置,一个是改造后的设备配置。
这个是去年公司接到的一个22万变电站的改造工程,我在现场就协助改了好几天。
对于你说选用什么断路器,这个看设计和用户能承受的价格吧,我觉得固定式的真空断路器应该都可以的,VD4、EV12、3AH、VS1、RMVS1、VIB、VB2、VEP....等等很多的,最好选用一体化弹操机构。
改造这些很多的,比如我以前去一个公司找工作的时候,看见人家就用XGN2-12的柜子来替换HXGN的柜子来做高原型的产品,增加了电气间隙又增加了爬距。
回复