GG1A柜子用什么断路器呢?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年07月21日 08:16:21
只看楼主

配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?

配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?

hankls0007
2014年07月23日 16:34:00
12楼
zljsyc 发表于 2014-7-21 22:11 真空断路器可采用ZN28A-12型的,配CT19弹簧操作机构。直接配个VS1固定式安装不就好了,CT19这种机构调解起来很麻烦,分合闸同期什么的参数麻烦
回复
zljsyc
2014年07月23日 21:44:25
13楼
hankls0007 发表于 2014-7-23 16:34 直接配个VS1固定式安装不就好了,CT19这种机构调解起来很麻烦,分合闸同期什么的参数麻烦有道理。只是一次接线不太好接。
回复
mr_chen188
2014年07月27日 21:50:10
14楼
GG1A快要淘汰了 可采用ZN28 也可普通断路器固定式
回复
sumire08
2014年07月28日 09:44:22
15楼
ccc___ 发表于 2014-7-21 09:04 别换一台,要换全部换,换成KYN-28的(或ABB的ZS1型)。你还别说,局里准备把GG1和28柜子并到一起玩
回复
红苹果
2014年07月28日 10:03:51
16楼
老柜子了,现在基本看不到了。。。
老式的固定柜吧,记得是配的少油的跟ZN28的断路器好像。。看过那玩意,不安全,铜排都搁在柜顶上呢。。
回复
xinshiji168
2014年08月07日 21:21:59
17楼
红苹果 发表于 2014-7-28 10:03 老柜子了,现在基本看不到了。。。老式的固定柜吧,记得是配的少油的跟ZN28的断路器好像。。看过那玩意, …是的,我也问了,是ZN28的,母排是在柜顶。但是使用单位还是想用GG1A和原来的并在一起。并且说这种老柜子在某些方面维护起来比28柜子还方便些。
回复
panhulin
2014年08月09日 14:20:26
18楼
我改造的时候也见过,不过别人是换断路器,换成ABB固定式的,GGA1应该还是有的做的,成套厂家只要赚钱,能做肯定做
回复

相关推荐

APP内打开