为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?

为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?

7.jpg


8.jpg

免费打赏
yuhuabin
2008年07月17日 15:33:05
2楼
让后面的线路跟变压器完全隔开。:$,个人认为隔开比较好!
回复
flytosky1982
2008年07月22日 10:48:52
3楼
还有谁能回答的更详细吗?
回复
qaz8
2008年07月27日 14:01:15
4楼
看是什么接地系统的呀
回复
小虫米子
2010年04月26日 15:42:02
5楼
我也想学习一下呢
回复
lvlvbaobei
2010年04月27日 23:23:07
6楼
在标准和规范中有提到四极开关的选用,以及双电源的选择问题,要是在同一配电房内,同一供电系统完全可以用三极,要是涉及市电和发电之间才需要用四极开关,看你N线需不需要断开,防止反送电而已。
回复
tangaizhi123
2010年04月30日 09:00:51
7楼
同意楼上说的,不过我们这边同一供电系统都是用的四极
回复
lvlvbaobei
2010年04月30日 18:58:05
8楼
那样成本增加不少?实际需要的功能三极就可以实现。
回复
water-hya
2010年05月04日 15:51:16
9楼
东莞规范,双电源切换要用4P,其他可以用3P。不知道你这个是哪里的图纸。:L
回复
bdliuhj
2010年05月16日 16:08:55
10楼
学习一下
回复
heyanming123456
2010年06月04日 12:04:27
11楼
主要用于隔开电网和自备发电机组