【求助】单相自耦调压器通电瞬间漏电开关跳闸如何解决
wzm939916627
2012年03月18日 07:41:22
只看楼主

一单位设备上的5KVA单相自耦调压器,通电瞬间200A100ma漏电开关跳闸,调压器绝缘很好,空载时同样跳闸,应该是电感谐波引起的,有没有什么办法可以解决,另外,用可控硅调压器可以吗?(调压器的负载是变压器) 望各位大侠赐教!越详细越好,谢谢!

一单位设备上的5KVA单相自耦调压器,通电瞬间200A100ma漏电开关跳闸,调压器绝缘很好,空载时同样跳闸,应该是电感谐波引起的,有没有什么办法可以解决,另外,用可控硅调压器可以吗?(调压器的负载是变压器) 望各位大侠赐教!越详细越好,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2012年03月18日 08:12:34
2楼
“绝缘很好”?那就是线接错!

“电感谐波引起的”的想法有点特别。

把调压器的接地拆掉,做好调压器铁芯的绝缘(用绝缘板垫起来),试试漏电开关还会不会跳。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-18 08:14 编辑 ]
回复
ilfang
2012年03月18日 08:34:09
3楼
你单位的调压器有问题或线接错了。
回复
wzm939916627
2012年03月18日 08:55:43
4楼
调压器绝缘用兆欧表摇过绝缘很正常,接线时输出都没接,输入端上接L线,下接N线,外壳没接PE线,放在桌子上试的,而且3台正泰调压器都是新买的。漏电开关也新换了,问题依然出现。

回复
wzm939916627
2012年03月18日 08:57:51
5楼
调压器绝缘用兆欧表摇过绝缘很正常,接线时输出都没接,输入端上接L线,下接N线,外壳没接PE线,放在桌子上试的,而且3台正泰调压器都是新买的。漏电开关也新换了,问题依然出现。

回复
lyzhangtao680421
2012年03月18日 09:48:51
6楼
我个人认为有可能是负荷电阻值太小,电流冲击大,类似短路。
回复
lyzhangtao680421
2012年03月18日 09:53:55
7楼
如果是输出没接,先不用漏电开关试验,看看跳不跳闸
回复
wzm939916627
2012年03月18日 10:45:41
8楼

在商家那里试过的,一切正常(商家是普通断路器,无漏电保护)
回复
zyz8438
2012年03月18日 11:11:46
9楼
不要直接放在桌子上,试着放在绝缘板上,再试试会不会跳闸。
回复
wzm939916627
2012年03月18日 12:04:26
10楼

桌子上垫的是1.5CM厚的胶木板,应该不是漏电原因,而是大电感(相当于)接入电路瞬间造成的漏电开关跳闸。
回复
zyz8438
2012年03月18日 12:22:37
11楼


即便是接通瞬间的涌流,也不应该使漏电动作。而200A的开关,应该足以躲过5kV电感接通瞬间的这个涌流。
回复

相关推荐