一单位设备上的5KVA单相自耦调压器,通电瞬间200A100ma漏电开关跳闸,调压器绝缘很好,空载时同样跳闸,应该是电感谐波引起的,有没有什么办法可以解决,另外,用可控硅调压器可以吗?(调压器的负载是变压器) 望各位大侠赐教!越详细越好,谢谢!
一单位设备上的5KVA单相自耦调压器,通电瞬间200A100ma漏电开关跳闸,调压器绝缘很好,空载时同样跳闸,应该是电感谐波引起的,有没有什么办法可以解决,另外,用可控硅调压器可以吗?(调压器的负载是变压器) 望各位大侠赐教!越详细越好,谢谢!
12楼
检查一下200A的开关,其瞬时动作的整定脱扣值是多少?
回复
13楼
漏电开关新换的,正泰的,瞬时脱扣电流倍数为10倍
回复
14楼
把负载断开试一下,再跳了是漏电开关有问题
回复
15楼
负载不接也跳闸,漏电是新的,正泰的,还是因为5KVA调压器是大的电感性负载,通电瞬间会产生谐波的原因,希望各位大侠能帮助解决,谢谢!
回复
16楼
单相自耦调压器一次侧不能用漏宝,合闸瞬间电感线圈充电,相当于漏电所以就跳闸,解决问题是将漏宝换成空开。
回复
17楼
疑问:5KVA单相自耦调压器,为什么用200A的开关?
回复
18楼
看一下是不是线接错了
回复
19楼
问题是租用别人的场地,漏电开关是一栋楼的总门,不允许更换空开。
回复
20楼
没什么疑问啊,200A是一栋楼的总门
回复
21楼
前面我已回答过了,接线完全没有问题,只是大的电感性负载通电瞬间产生的谐波引起漏电动作,如何消除是我求助的目的
回复